adminKeymaster
The amps per phase would be 315*1.39=437.85A but its alway good not to exeed 70 % of the maximum..
adminKeymasterYou draw it's power triangle, then combine the power triangle at the new desired power factor so that from that power triangle you may found the kvar. the Difference between two triangles is the your required kvar for desired power factor.
At 0.85 power factor kvar=619.74
and
At 0.98 power factor kvar=203.05
so you required 416.68 kvar to improve your power factor to 0.98 from 0.85
adminKeymasteri want electrical culculations. eg 15 a circuit inculudes how many volts or how many ligths.
adminKeymasteri 100% agree with electrical expert.
adminKeymasteri think that the range of o/l could be 115%. but o/l setting could not more then it,s full load current of that motor.
2011/05/06 at 7:37 pm in reply to: Manuals/Diagrams for Installation of energy meters,transformer type #12067adminKeymasterHi,
can you send me the same??
Thanks in advance….
adminKeymasterFirst i share what are a main cause of circuit breakers heating problem? These are following.
1- Wrong circuit breaker selection.
2- poor ventilation in power panels.
3- Cable lugs would not proper fix.
4- poor insulation of cable
5- Poor terminal contacts.
adminKeymasterHello Sir,
It is recommended to finalise Ampacity for Cable (Single core / Multic core) by manufacturers recommendation, hence as a designer we should consider where we are using cables i.e Ambient temperature and area (Under ground, Over hanging, inside control panel or Control panel to field wiring).
For all these case we should consider derating factor and Factor of safety.
For E.g – if manufacturer specified as Current rating for 95 sq.mm cable @ 30 Deg C as 292 A, based on our working condition we should fix actual current capacity of this cable. Barely fix FOS as 77% – then this cable appicable for current rating of upto 224.8A.
B.Karthikeyan,
adminKeymasteri want to electrical software any
adminKeymasterpoor terminal connection, wrong temperature selection
adminKeymasterthe best time wud be after cmplition f 2nd year so that till then u acquire a bit basic knowledge f whole electrical engg……..n smwht deep abt the topic or the sbjct u wanna deal with or r intrested……..
adminKeymasterI'm sorry, I have request by Catalan, you can translate by google traductor.
Asimetria
En condicions normals les tensions d'alimentació són asimètriques i les càrregues equilibrades.
Són dissimètriques i desequilibrades en cas d'avaria (trencament de l'aïllament) i interrupció de fases. A més, amb càrregues monofásicas, l'equilibri pot ser sol de tipus estadístic.
És necessari afrontar l'estudi de la xarxa trifàsica fins i tot en les condicions anòmales d'avaria per a dimensionar les proteccions.
Es pot recórrer a un sistema d'equacions derivat del principi de Kirchhoff, per a utilitzar formules dels sistemes equilibrats, i a pesar que es pot comprendre mitjançant l'aportació dels components de la instal·lació, és útil la teoria dels components asimètrics.
Es pot demostrar que qualsevol trio de vectors pot ser descompost en tres trios.
Sobre la base s'obté que cada sistema trifàsic comunament asimètric i equilibrat pugui descompondre's en tres sistemes trifàsic que es reconduiran a l'estudi separat de tres circuits monofásicos corresponents, respectivament, a la seqüència directa, a la seqüència
negativa, a la seqüència zero.La normativa EN50160 defineix, relativament als sistemes elèctrics en BT, que “en condicions de normal exercici per a cada període d'una setmana, el 95% dels valors mitjos eficaços, calculats cada 10 minuts, de la component de seqüència negativa de la tensió d'alimentació ha de ser compresa en l’ interval entre 0 i 2% de la component de seqüència directa”.
En algunes regions amb instal·lació usuàries de connexions amb línies parcialment monofásica o bifásica, poden haver desequilibris fins a un 3% als terminals d'alimentació trifàsic.
L'instrument permet la mesura i registre dels següents paràmetres que defineixen la percentual de l'asimetria sobre les tensions d'un sistema
elèctricOn:
Ei = seqüència de la terna negativa
Ed = seqüència de la terna directa
E0 = seqüència de la terna zero
adminKeymaster1- If your CT is window type (Busbars are passing through the window) & equipipotential wires are not conncted to busbar.
2- You may apply a special type of paint on the surface to minimise this.
3- There could be formation of CORONA.
Please check for this things
2011/05/01 at 4:47 pm in reply to: if a generator is generating 20MW and only 5MW is used where does the other 15MW goes? #12036adminKeymastergenerators generally install with the req load calculations,but if u have intalled a 20 MW GEN SET instead 5MW+20% safety factor than u will loss ur fuel, and money.